关于变频器的故障

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台正常的变频器,接线正常,可在送主空开的时候却送不住,这是什么原因呢?请高人指点!
发表于 2012-6-22 17:08:06 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的故障

需要确认三个问题:1)变频器是好的,送电运行过,并且安装在现有回路过程中没有出现问题。 2)空气开关是完好的,能够正常供电运行(不带变频器而带其他负载时)3)变频器电源端与空开输出端的连线无问题。在确认上述三个条件的前提下,还是要考虑空开绝对是有问题。
发表于 2012-6-22 21:41:41 | 显示全部楼层

RE:关于变频器的故障

有漏电电流,你是不是用了带漏电保护的空气开关