请问下图中的电机状态的含义
AVAILABLE可用性;另外电机的运行、停机、故障状态是通过按钮反馈的信息吗

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 20:23:11 | 显示全部楼层

RE:电机的状态

一般情况下,是通过接触器的辅助触点来给出状态信号。
发表于 2012-6-22 22:20:26 | 显示全部楼层

RE:电机的状态

这位海友,关于“AVAILABLE可用性”的含义,应该为MCC柜已经受电且抽屉处于运行位置(对于低压MCC的话,抽屉在运行位置,接触器未动作;而对于中高压电机,断路器母线已经带电,且断路器处于运行位置但未合闸,且已经储能,所有保护等均已投入,随时具备可以启动的条件)。
电机的运行与停止通过断路器或接触器的辅助接点来反馈给DCS,而故障则通过故障中间继电器来反馈给DCS系统来显示。
发表于 2012-6-23 00:17:41 | 显示全部楼层

RE:电机的状态

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]qhwangyz 发表于 2012-5-23 08:25 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
这位海友,关于“AVAILABLE可用性”的含义,应该为MCC柜已经受电且抽屉处于运行位置(对于低压MCC的话,抽屉 ...