[size="4"][color="#000"]2个90KW软启动带的鼓风机,其他是普通的较小电机,总共320KW。

[color="#000"]大家看进线柜的进线电缆如何选择?选YJV 2*185铜芯电缆还是YJL 2*240铝芯电缆?听说买铝电缆比铜电缆要便宜几万块钱。

[color="#000"]谢谢!
发表于 2012-6-22 22:59:31 | 显示全部楼层

RE:请教铜电缆和铝电缆的选择

如果仅考虑经济因素,铝芯是可以的。。。。
发表于 2012-6-22 23:38:36 | 显示全部楼层

RE:请教铜电缆和铝电缆的选择

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]yuebing 发表于 2012-3-27 08:40 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
如果仅考虑经济因素,铝芯是可以的。。。。
发表于 2012-6-23 00:17:41 | 显示全部楼层

RE:请教铜电缆和铝电缆的选择

只要能够满足导线的应用要求就好,一般铜的截面是铝的1.29倍,按照倍率计算应该没有什么问题,
铜铝没有直接的接触部分,一般使用铝线的时候要使用铜铝过度的线鼻子,所以不会存在楼主所说的铜铝接触不好的现象。
发表于 2012-6-23 00:56:46 | 显示全部楼层

RE:请教铜电缆和铝电缆的选择

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]LXF910 发表于 2012-3-27 10:00 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
只要能够满足导线的应用要求就好,一般铜的截面是铝的1.29倍,按照倍率计算应该没有什么问题,
铜铝没有直 ...
发表于 2012-6-23 01:35:51 | 显示全部楼层

RE:请教铜电缆和铝电缆的选择

问题不大,不过既然如此大的功率,鼓风机可以考虑采用变频器控制啊,变频器的启动比软启动好多了,并且还可以根据风量的变化调节电动机的转速,实现经济运行。