工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于断路器缺相跳闸的探讨

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我在设备检修中遇到这么一个情况,空冷器的某个冷却风机能正常启动,(中控显示风机是处于运行中,但现场具体的情况我并没去看),设备运行了10分钟,整个撬块的断路器突然跳闸,单个设备的空气开关处于正常位置并没有任何的动作,然后反复出现这样的一个情况。接到报修检查了通讯模块,控制电路,检测了电机的绝缘一切正常。后来检查发现设备空开的三相电源有两项不通,才导致了撬块的断路器的缺相保护(这个是我自己分析的),对此我很疑惑,如果是缺相保护的话,在合闸的一瞬间起到保护的作用,就算是延时也不至于有10分钟这么长时间吧,为此比较困惑,求探讨分析。
发表于 2012-6-22 09:57:14 | 显示全部楼层

RE:关于断路器缺相跳闸的探讨

空气自动开关一般没有缺相保护功能。我分析之所以有你所表述的现象发生是因为运行时,虽然接触不好但还能运行,只是有一相接触越来越不好最后开路,另两相形成缺相运行后可能出现过电流致使空开跳闸。你检查时又有一相接触不好的现象。
发表于 2012-6-22 13:12:39 | 显示全部楼层

RE:关于断路器缺相跳闸的探讨

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]czywqa 发表于 2012-4-30 16:25 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
空气自动开关一般没有缺相保护功能。我分析之所以有你所表述的现象发生是因为运行时,虽然接触不好但还能运 ...
发表于 2012-6-22 16:28:04 | 显示全部楼层

RE:关于断路器缺相跳闸的探讨

一般空开没有缺相保护功能。你可以打开空开盒盖看一下欠压检测接线位置应该在进线端,对空开造成的缺相不起作用。你后面说对了,当发现缺两相以后风机再也启动不了了。
发表于 2012-6-22 19:43:29 | 显示全部楼层

RE:关于断路器缺相跳闸的探讨

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]czywqa 发表于 2012-4-30 17:41 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
一般空开没有缺相保护功能。你可以打开空开盒盖看一下欠压检测接线位置应该在进线端,对空开造成的缺相不起 ...
发表于 2012-6-22 22:58:54 | 显示全部楼层

RE:关于断路器缺相跳闸的探讨

1.空开出线端子,接线是否有松动现象?
2.空开内部触点,接触是否良好?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 06:50 , Processed in 0.191377 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表