功率因数

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算需要容量时,功率因数小于0.9的灯具都有那些?
哪些灯要考虑镇流器损耗 ?都考虑多大的损耗?
发表于 2012-6-22 20:22:32 | 显示全部楼层

RE:功率因数

按10%考虑,带电子或电感镇流器的都考虑。
发表于 2012-6-22 22:19:47 | 显示全部楼层

RE:功率因数

谢谢!那么当配电箱中既有单相设备又有三相设备时,需要容量怎么算啊?
发表于 2012-6-23 00:17:02 | 显示全部楼层

RE:功率因数

把单相折算成三相后,再计算。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!