新接手继电保护工作,有点不明白的请教

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位大部分是DL-11型的老式继电器,我们做速跳电流,和动作电流的倍数试验。
但单位有几台许继WGB-151N微机电动机保护装置,我想问一下这个我要怎么做上面的试验啊
新人一个,请多指教
发表于 2012-6-22 21:00:57 | 显示全部楼层

RE:新接手继电保护工作,有点不明白的请教

建议找当地有资质的专业继电保护整定调试厂家或供电部门测试单位来做这件事。你自己做不了,也付不了这个责任。
发表于 2012-6-22 22:19:07 | 显示全部楼层

RE:新接手继电保护工作,有点不明白的请教

你有继电保护测试仪吗,首先得知道微机保护装置里面设的定值,然后根据定值输入变比后的电流(一相或三相慢慢升高电流),做速断把其他的保护都关掉。没有资质你出不了报告,没有明白人的话可不要乱做
发表于 2012-6-22 23:37:17 | 显示全部楼层

RE:新接手继电保护工作,有点不明白的请教

关于微机保护装置的继电保护定值整定问题,与继电器的基本相同,但是需要依据装置的说明书进行,必要的话可以与继电保护装置生产厂家的技术人员交流。
发表于 2012-6-23 00:55:27 | 显示全部楼层

RE:新接手继电保护工作,有点不明白的请教

我们有继电保护测试仪,我是厂子内部试验组,DL-11型我们做过,许继WGB-151N微机电动机保护装置的说明书找不到了,网上也没有,该怎么办呢!