发表于 2012-6-22 05:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际生产工作中,低压电机使用综合保护器,它的保护作用一般是跳接触器;但偶尔也会出现跳低压主开关的情况,使开关处于ON与OFF之间,想讨论的是:为什么跳主开关时而综合保护器却没有报警记录?这是正常的吗?原因是什么呢?
发表于 2012-6-22 07:59:05 | 显示全部楼层

RE:低压电机综合保护

直接跳开关应该是很快的,综合保护器的保护动作是要有延时的,保护器还没来得跳,断路器开关就先跳开了,一般是在电流瞬间突变到很大的情况下速断断路器(断路器额定电流的10倍)
发表于 2012-6-22 10:35:25 | 显示全部楼层

RE:低压电机综合保护

通断接触器应该为DCS控制指令,属于工艺要求;
跳断路器是保护作用。
发表于 2012-6-22 13:11:45 | 显示全部楼层

RE:低压电机综合保护

嗯,2楼说的有道理.同意你的观点
发表于 2012-6-22 15:48:05 | 显示全部楼层

RE:低压电机综合保护

象楼主所述的情况一般在负载侧短路可能会造成那样的现象,并且短路电流很大,否则断路器不会那么快的跳闸,马达综保也不可能没有故障记录
发表于 2012-6-22 18:24:25 | 显示全部楼层

RE:低压电机综合保护

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]LXF910 发表于 2012-4-27 14:37 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
象楼主所述的情况一般在负载侧短路可能会造成那样的现象,并且短路电流很大,否则断路器不会那么快的跳闸, ...
发表于 2012-6-22 21:00:45 | 显示全部楼层

RE:低压电机综合保护

有的微机保护器如上海华建的LM511没有短路保护,短路保护主要靠空气开关(断路器)保护,综保里当然没有记录
发表于 2012-6-22 23:37:05 | 显示全部楼层

RE:低压电机综合保护

一般来讲,断路器的主要作用是短路保护,保护器的作用主要是过载保护,过载保护是反时限特性,短路保护由断路器按定时限特性动作。当电路中突然出现大的故障如短路时,电流值非常大,断路器快速动作,而保护器的动作稍慢一些,有的保护器具备短路电流记忆功能,有的不具备。