变频器带电机频率只有10赫兹,对电机有什么坏处?

[复制链接]
发表于 2012-6-23 00:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工艺上要求多开一台风机,但是频率不让太高,只调到了10HZ,不知道这样对电机有什么坏处没有?
发表于 2012-6-23 00:55:14 | 显示全部楼层

RE:变频器带电机频率只有10赫兹,对电机有什么坏处?

要看看电机是不是专用的变频电机,如不是可能对电机有很大的影响,主要是电机冷却达不到电机绝缘的冷却要求,定子发热较严重是电机的损耗增大。
发表于 2012-6-23 01:34:19 | 显示全部楼层

RE:变频器带电机频率只有10赫兹,对电机有什么坏处?

同轴风扇冷却的话,会对冷却效果有比较大的影响
再有,对于轴承。如果滑动轴承,转速太慢,可能无法有效行程油膜