工控之家

 找回密码
加入工控之家

用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 03:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?是单股
发表于 2012-6-22 06:40:53 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?

从理论上是可以的,但不符合接地规范,应该用6平方毫米多股铜芯电缆。
发表于 2012-6-22 09:56:18 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]恒源高工168 发表于 2012-4-26 09:19 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
从理论上是可以的,但不符合接地规范,应该用6平方毫米多股铜芯电缆。
发表于 2012-6-22 13:11:43 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?

单股铜线做接地时有可能产生接触不好的现象。所以必须采用多股铜编织线。
发表于 2012-6-22 16:27:08 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?

单股铜线做接地时有可能产生接触不好的现象。所以必须采用多股铜编织线。
碰到过监理要求多股的话必须二次焊接,所以采用多股铜编织线是最好的。
发表于 2012-6-22 19:42:33 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?

依据《SH 3097-2000 石油化工企业静电接地设计规范》第3.5.1条款,静电接地支线和连接线,应采用具有足够机械强度、耐腐蚀性和不易断线的多股金属线或金属体。
发表于 2012-6-22 22:57:58 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线用能不能用6平方毫米单股电线?

同意6楼说法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 07:07 , Processed in 0.274300 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表