静电跨接线的大小

[复制链接]
发表于 2012-6-22 03:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
做管道静电跨接线的大小是多大?
有没有相关的标准?
发表于 2012-6-22 06:40:11 | 显示全部楼层

RE:静电跨接线的大小

依据石化规范:《SH 3097-2000 石油化工静电接地设计规范》中第3.5 条款 静电接地支线和连接线
连接线的最小规格为6平方毫米的铜芯软绞线或软铜编织线。
发表于 2012-6-22 09:55:36 | 显示全部楼层

RE:静电跨接线的大小

6mm2··················································
发表于 2012-6-22 13:11:01 | 显示全部楼层

RE:静电跨接线的大小

八个紧固螺栓以上可以不加静电跨接线静电跨接线一般选用6平方的 软铜线或编织线
发表于 2012-6-22 16:26:26 | 显示全部楼层

RE:静电跨接线的大小

2.5mm2多股软铜线即可
发表于 2012-6-22 19:41:51 | 显示全部楼层

RE:静电跨接线的大小

四个紧固螺栓(不包括四个)以上可以不加静电跨接线,规范有规定
发表于 2012-6-22 22:57:16 | 显示全部楼层

RE:静电跨接线的大小

四个螺栓连接以下加静电接地连线,四个螺栓以上的可以不加,但设计有特殊要求的除外,连接线化工企业最少16平方