有关于电机控制接触器的熔焊问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压电动机的熔焊问题,电机综合保护器是如何判断其出现熔焊状况呢?熔焊报警与停车失败有什么关系?请求海友高人指点一二,不甚感激!
发表于 2012-6-21 18:56:30 | 显示全部楼层

RE:有关于电机控制接触器的熔焊问题

触头因为接触不良 超流 导致温度过高而熔焊 如果熔焊后 按下开始 动静触头接触而缺项电机保护器缺项保护跳开 如果融在一起 那么按下停止的时候 仍然有一项或者两项接触 而保护跳开
发表于 2012-6-21 22:51:00 | 显示全部楼层

RE:有关于电机控制接触器的熔焊问题

接触器的主触头熔焊的主要原因有:
1、接触器住触头承载电流过大,造成触头发热熔焊
2、接触器的机械动作故障,导致接触器的触头不能三相同期,早成另外两相或一相电流变大,导致熔焊。
发表于 2012-6-22 02:45:30 | 显示全部楼层

RE:有关于电机控制接触器的熔焊问题

感谢二位海友的语言支持!上述问题中,“停车失败”这个报警,我可以理解为:因其中一相触点粘合,导致停车时故障相仍有电流通过,通过电流互感器检测到有电流,故判断为“停车失败”;但我非常疑惑故障相“熔焊”报警,它是如何检测到的呢?缺相检测是故障相缺失电流,而“停车失败”是故障相断开仍有电流,这不是互相矛盾吗?而两个报警同时出现,感觉不能理解!还请高人支持一下!
发表于 2012-6-22 06:40:00 | 显示全部楼层

RE:有关于电机控制接触器的熔焊问题

支持一下自己!不能够让它沉底啦!等待高人指教!
发表于 2012-6-22 10:34:30 | 显示全部楼层

RE:有关于电机控制接触器的熔焊问题

接触器触头熔焊后粘合在一起,反作用弹簧不能够弹开,出现是接非接的现象,故判断为“停车失败”;
发表于 2012-6-22 14:29:00 | 显示全部楼层

RE:有关于电机控制接触器的熔焊问题

是个新问题,回头我也关注一下。
缺相保护应该能补救一些,但是极端情况三相同时粘连还是不好判断。
我们最近做的貌似也没有加 接触器故障信号。回头查查!
发表于 2012-6-22 18:23:30 | 显示全部楼层

RE:有关于电机控制接触器的熔焊问题

接触器的工作原理是利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的目的。其触头是用来接通和分断电流的部件,往往决定了接触器的实际使用寿命。触头熔焊是接触器损坏最常见的原因之一。触头在闭合过程中会产生碰撞和弹跳。如果电压较高,触头间隙动作到未碰撞前会出现预击穿。触头在弹跳过程中会出现连续的短弧,由于电弧的高温作用,电极受到高温的加热作用,触头材料会产生熔焊与侵蚀。熔焊与侵蚀的程度与实际电弧的能量和持续时间有关。
发表于 2012-6-22 22:18:00 | 显示全部楼层

RE:有关于电机控制接触器的熔焊问题

接触器两相以上熔焊时,表现为给定信号为停车,电机实际仍然运转。
产生的原因,如楼上所说。再加上负载启动频繁、负载过重、元件质量不好、维护不当等,都可能出现这种现象。