各位老师好:我想咨询下,通过低压(10KV段)过补偿,来提高高压(110KV段)的功率因素!这样可取吗?对低压(10KV段)有什么影响?谢谢!
发表于 2012-6-23 00:15:15 | 显示全部楼层

RE:通过10KV段过补偿,来提高110KV段的功率因素!

没有接触过35KV以上的高压 但是个人认为不可以 一般的补偿应该在一个电网内
发表于 2012-6-23 00:54:20 | 显示全部楼层

RE:通过10KV段过补偿,来提高110KV段的功率因素!

不必采用过补偿,若110馈线只有一、二路时10kV只要功率因数达到0.9以上即可满足110的要求,但低压也需配置补偿。
发表于 2012-6-23 01:33:25 | 显示全部楼层

RE:通过10KV段过补偿,来提高110KV段的功率因素!

采用自动补偿要好,分成两到三组为好。根据实际随时设定功率因数