电动机接地是怎么做的?
通常整个接地网是40X4镀锌扁钢做干线,然后25X4镀锌扁钢做支线,再引出地面,转用黄绿绝缘铜导线,接至电机的接地端子上,是这么做的吗?
怎么连接扁钢和绝缘铜导线呢?焊接上??我知道电机端是用铜接线端子。。。。另一端呢?
发表于 2012-6-22 09:55:12 | 显示全部楼层

RE:电动机接地

还有鼻子,螺栓连接到接地扁铁,可以看国标图集
发表于 2012-6-22 13:10:37 | 显示全部楼层

RE:电动机接地

楼上正解,在接地扁钢上打眼,用螺栓固定。。。
发表于 2012-6-22 16:26:02 | 显示全部楼层

RE:电动机接地

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]changjianghappy 发表于 2012-4-17 11:54 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
还有鼻子,螺栓连接到接地扁铁,可以看国标图集
发表于 2012-6-22 19:41:27 | 显示全部楼层

RE:电动机接地

这位海友,如果系统是TN-S制式的话,采用上面的设计方式没问题;如果系统采用TT制式的话,则上面的接地方式还有欠缺,必须保证现场转动设备有两点接地方可满足设计要求。
当然,现场接地比较可靠与先进的接地模式,国内大型石化装置(特别是欧美合资企业),接地网会采用裸铜绞线来敷设,地线裸铜线的连接采用热熔焊的方式,然后铜绞线引出地面时经过保护管,采用铜端子压接方式连接至小区域铜母线接地铜排,然后分别由地下配出至设备基础(须两点接地),最后电机通过PVC黄绿铜接地线引至接地铜排即可。