简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:54:21 | 显示全部楼层

RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗

一般的控制电缆四芯的较多,电机启停回路原则上使用三芯足矣,前提是现场按钮处启动和停止的公共点短接起来了,有的也采用四芯,那就是按钮处不做短接。设计院设计的没有错误,可以使用,也不存在浪费的问题,还多出一根备用线芯。
发表于 2012-6-22 13:09:46 | 显示全部楼层

RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗

四芯的,多出的线留作备有,避免换电览,节约资源哦
发表于 2012-6-22 16:25:11 | 显示全部楼层

RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗

如果没有指示灯和仪表的话,三根就够了,那一根是备用,我们单位就是这么放线的,不过我们预留两根做备用!
发表于 2012-6-22 19:40:36 | 显示全部楼层

RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗

3根,4根都可以,关键看你咋做及咋交工。
3根线做法:3根全是相线,电机附近专门设有标准的PE接地线,
4根线做法:其中3根是相线,另1根是PE接地线,
这2种做法都可以。其中3根线做法便宜些而已。
发表于 2012-6-22 22:56:01 | 显示全部楼层

RE:简单的电机启停控制回路需要几根电缆到现场,设计院做的是四芯的对吗

我们通常做法是:不带电流表时用5芯,带电流表时用7芯。有2芯作为备用。