哪位高手知道电机多大功率选择高压启动好,是直接启动吗?我公司的几台循环水泵450KW.选择380伏能行吗?还是直接选择10000伏高压电机?
发表于 2012-6-22 10:32:32 | 显示全部楼层

RE:电机选择如何启动

楼主首先要确定电机的电源电压类别,电压是380V还是10000V的
关于这样的问题,首先要看厂变的容量(系统容量的大小),这个主要是理论的说法,实际不太可行;
建议楼主选用高压启动,主要是对电网的安全考虑,这样可以减少对电网的冲击。
发表于 2012-6-22 14:27:02 | 显示全部楼层

RE:电机选择如何启动

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]LXF910 发表于 2012-3-29 13:48 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
楼主首先要确定电机的电源电压类别,电压是380V还是10000V的
关于这样的问题,首先要看厂变的容量(系统容 ...
发表于 2012-6-22 18:21:32 | 显示全部楼层

RE:电机选择如何启动

如果要咨询标准的话,可以参考石化标准!石化标准是,160KW以上电机,宜采用中压电机(6KV及以上)。
如果楼主属于非石化行业的话,一般可考虑250KW以下采用低压电机。大于该功率的话,电机的电流较大,对电缆的选择要求较高,运行的可靠性也没有高压系统来的可靠;当然,如果贵公司有690V(IEC标准)系统的话,(国内称之为660V),那么电机的功率可以使用到315KW,这样投资会比较省。
发表于 2012-6-22 22:16:02 | 显示全部楼层

RE:电机选择如何启动

根据本人近20年的搞交流调速工程经验,通常按以下标准选择变频电机的供电电压:
1、对于风机、水泵类:〈=250KW Ue=400V;