最近碰到一批控制6000V中压电机的任务,查了好多资料,都说是这样连接的:6000V电源-----真空断路器------互感器组------电机。
现在的真空断路器都带有远程测控功能了,互感器组测量电路的各种电器参数,然后直接就接电机了,
有做过中压电机控制的兄弟看看,这样的连接配置还有啥忘记的没有啊!
发表于 2012-6-22 13:08:03 | 显示全部楼层

RE:6000V电机控制原理

要不要降压启动?如果是降压启动的话,可能需要水阻柜(软启动柜)和星点柜,或者带变频器什么的……
另外如果是同步机的话,转子上面还要加一套励磁装置!
发表于 2012-6-22 15:44:23 | 显示全部楼层

RE:6000V电机控制原理

同意      楼上
发表于 2012-6-22 18:20:43 | 显示全部楼层

RE:6000V电机控制原理

还要看该电机是不是频繁启动,如果是频繁启动建议用真空接触器代替真空断路器。
发表于 2012-6-22 20:57:03 | 显示全部楼层

RE:6000V电机控制原理

谢谢各位的建议,我也咨询了其他工程师,总的来说,不加水阻柜也可以,加了更好,有利于电网稳定。
发表于 2012-6-22 23:33:23 | 显示全部楼层

RE:6000V电机控制原理

这个要看电机的负载情况,电机的负载过大时,需要在转子加液阻降压启动装置;另外建议使用真空接触器,那样对电机的控制要好一点,并且更经济一点。