GB50057-94中关于烟囱防雷有这么段:当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷带,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5M的避雷针。
什么情况下无法采用单只或双只避雷针保护?希望大家能给我举个例子。
后面为什么要做三支呢,四支 五支也是可以的吧? 就相当于普通的避雷带把其中的接闪器加长了吧?
发表于 2012-6-22 18:20:17 | 显示全部楼层

RE:关于烟囱防雷的一个问题

[size="2"]单根避雷针一般是高度30m一下的砖烟囱,两根避雷针一般是高度40m的烟囱,高度50m及以上的都需要三根避雷针,另还需对接地电阻进行测试,结果是10Ω一下都是符合要求的。烟囱避雷针设置在烟囱图集上都有具体说明,我就是从事烟囱工程的,有些这类资料,如果需要详细说明,请与我联系吧。
发表于 2012-6-22 20:56:37 | 显示全部楼层

RE:关于烟囱防雷的一个问题

赞一个,楼上的楼主不错
发表于 2012-6-22 23:32:57 | 显示全部楼层

RE:关于烟囱防雷的一个问题

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]jingyancai 发表于 2012-2-29 20:38 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
赞一个,楼上的楼主不错