防爆车间控制室位置

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,甲级防爆车间的控制室毗邻车间外墙设置的话,控制室和车间之间的隔墙能用全封闭的玻璃墙么?
另请问各位,如防爆车间采用上位机控制的话,上位机放在哪里?控制室和车间位置设置怎样既方便操作又符合标准?
谢谢!
发表于 2012-6-22 16:22:51 | 显示全部楼层

RE:防爆车间控制室位置

最好离防爆车间远一点,数据远传控制。
如果非要在防爆车间里设置控制室那就要求麻烦了
发表于 2012-6-22 19:38:16 | 显示全部楼层

RE:防爆车间控制室位置

这有个距离的,一般在防爆位置的三十米外可视为非防爆区。
发表于 2012-6-22 22:53:41 | 显示全部楼层

RE:防爆车间控制室位置

位于防暴区域的配电室和操作室的墙都要做成防爆墙,不能使用玻璃墙;