请教一下各位海友,我单位的进线速断电流为30.3A,为什么实际电流都到50A了还不动作?
没人能帮忙吗???
发表于 2012-6-22 12:27:56 | 显示全部楼层

RE:关于高压继电保护问题

帖子沉了,版主也不能帮帮忙吗?
发表于 2012-6-22 17:01:31 | 显示全部楼层

RE:关于高压继电保护问题

有两个问题:1继电保护你是否校过;250a是否准确
发表于 2012-6-22 21:35:06 | 显示全部楼层

RE:关于高压继电保护问题

继电保护器用的时间长了,不灵敏了。拿去校移校。就好了。再不行就更换新的。