工控之家

 找回密码
加入工控之家

低压的初级问题,如重载和轻载、变频器等,请专家帮忙!

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触低压这方面,有几个初级问题想请教各位专家。
1.不知道现场什么设备会是重载或是轻载?
2.看一些资料例如泵之类的,貌似也不全属于重载类型的,那么在设计时重载和轻载的区别在哪里呢?
3.什么样的设备需要加变频器或者软启动器?
4.是否加了变频器或软启以后,就不用考虑所带设备的启动电流了?
5.如果不加变频器的话,设备的启动电流会是额定电流的几倍?有的说2~3倍,有的说6~7倍,是不是因为设备不同的问题?

谢谢各位!
发表于 2012-6-22 18:19:37 | 显示全部楼层

RE:低压的初级问题,如重载和轻载、变频器等,请专家帮忙!

轻载重载是根据现场工况看的~比如物料有粘度就变重载了~加热了粘度小了就轻载了,重载一般就考虑电机放大一号,比喻就是2吨卡车装1吨货就是轻载,2吨满载,3吨超载,如果经常超载就要考虑加大一号,买个4吨的卡车了~~明不明~
加软启动的话就是电机功率比较大而影响到你的电网质量,那就需要加软启动了,一般启动电流能达到6~7倍,粗算1KW等于2安培,那么7。5KW就是15安培的电流
变频器还有就是你的搅拌或者离心机需要调速的~那就要变频器了,变频器也能用于软启动,,,软启动还有星三角,自耦~等方式
我们单位一般11KW以上就弄个星三角启动,22KW以上加个软启动器,
按照行规好像是11KW以上就需要降压启动了
发表于 2012-6-22 19:37:47 | 显示全部楼层

RE:低压的初级问题,如重载和轻载、变频器等,请专家帮忙!

谢谢2楼朋友,另外,假如是直接启动的电机的话,对于断路器的选型,用不用考虑电机的启动电流?听说现在的断路器也可以承受短时间的启动电流是么?
谢谢!
发表于 2012-6-22 20:55:57 | 显示全部楼层

RE:低压的初级问题,如重载和轻载、变频器等,请专家帮忙!

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]liqing001 发表于 2012-2-3 14:20 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
谢谢2楼朋友,另外,假如是直接启动的电机的话,对于断路器的选型,用不用考虑电机的启动电流?听说现在的断 ...
发表于 2012-6-22 22:14:07 | 显示全部楼层

RE:低压的初级问题,如重载和轻载、变频器等,请专家帮忙!

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]amson 发表于 2012-2-3 14:04 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
轻载重载是根据现场工况看的~比如物料有粘度就变重载了~加热了粘度小了就轻载了,重载一般就考虑电机放大一 ...
发表于 2012-6-22 23:32:17 | 显示全部楼层

RE:低压的初级问题,如重载和轻载、变频器等,请专家帮忙!

<div class="quote">
[size="2"][color="#999999"]xinshiji168 发表于 2012-2-21 23:07 <img file="static/image/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
11KW没必要软起,现在一般稍大一点的单位45KW才软起,45KW以下直接启动。
发表于 2012-6-23 00:50:27 | 显示全部楼层

RE:低压的初级问题,如重载和轻载、变频器等,请专家帮忙!

是否采用软启动主要看几个方面:
1、设备启动时可能产生的压降,这种压降对其他运行设备是否会产生影响。
2、负载的启动转矩是不是很大,如果很大将导致启动电流太大、电机启动时间太长,电动机容易过热。
3、负载的结构,有的负载是不能承受启动的冲击转矩,这时就要考虑采用软启动。