工控之家

 找回密码
加入工控之家

为什么要分电设备的负荷等级?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的等级安装成本有区别吗?
发表于 2012-6-22 17:00:57 | 显示全部楼层

RE:为什么要分电设备的负荷等级?

成本肯定有区别,一级负荷都要求双电源供电。
发表于 2012-6-22 18:19:07 | 显示全部楼层

RE:为什么要分电设备的负荷等级?

第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在**、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:
一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:
1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在**、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大**、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:
1.中断供电将在**、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。
三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
发表于 2012-6-22 19:37:17 | 显示全部楼层

RE:为什么要分电设备的负荷等级?

哦,那么一级和二级不能共用,而二级和三级的线可以共用了?
发表于 2012-6-22 20:55:27 | 显示全部楼层

RE:为什么要分电设备的负荷等级?

一级和二级负荷是可以共用的,只是一级负荷要增加保安电源.
发表于 2012-6-22 22:13:37 | 显示全部楼层

RE:为什么要分电设备的负荷等级?

有了负荷等级才有供电设计方案
发表于 2012-6-22 23:31:47 | 显示全部楼层

RE:为什么要分电设备的负荷等级?

负荷等级与电源配置方案相对应的 投资也是相对应的
发表于 2012-6-23 00:49:57 | 显示全部楼层

RE:为什么要分电设备的负荷等级?

对于电气设计而言,最重要的最开始的就是要确定电气负荷等级。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家