投产了,发现位于二级防爆区的电机和其控制盘柜是普通的不防爆的电机和控制盘柜。

电机是肯定要换的了,在对于盘柜的更改方案上,厂家提出完全换一个柜子,并需要更换里面的开关和变压器等。

而我以前的项目上,我注意到,其实是可以通过往盘柜里面接一根仪表风线,保持盘柜内的微正压来实现防爆的。结果,厂家的回复就跟我说什么ExD,什么ExP。我有点儿懵了,因为我是工艺,不懂这个东西。

可有哪位大侠发表一点儿意见?是否可以通过保持盘柜内微正压的方案来实现盘柜的防爆功能?Exd和Exp各什么意思,他们的区别是什么?谢啦~~~~
发表于 2012-6-22 20:55:19 | 显示全部楼层

RE:电气防爆的EXD和EXP是什么意思,各有什么区别

本质安全型 Ex i 隔爆型 Exd 充砂型 E x q增安型 Exe浇封型 E x m正压型 Exp
发表于 2012-6-22 22:13:29 | 显示全部楼层

RE:电气防爆的EXD和EXP是什么意思,各有什么区别

Ex (ia) ⅡC T4
防爆标记 防爆等级 气体组别 温度组别

隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2
增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2
本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2
正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2
浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
发表于 2012-6-22 23:31:39 | 显示全部楼层

RE:电气防爆的EXD和EXP是什么意思,各有什么区别

作为一个新手,多谢以上几位讲解分享,谢谢!
发表于 2012-6-23 00:49:49 | 显示全部楼层

RE:电气防爆的EXD和EXP是什么意思,各有什么区别

ExD隔爆,ExP正压防爆,正压防爆就是用仪表风、氮气等气体保持设备内微正压,但不是随便引入一个仪表风,需要专门生产的、经过认证的防爆柜。