为何到一定温度总是跳闸,怎么解决
发表于 2012-6-22 22:13:19 | 显示全部楼层

RE:希曼顿的温控仪表与周波控制器和 固态继电器组成三相电加热系统

到限报警跳闸说明温控器检测报警正常,只需按工艺要求合理设定控制报警范围。你的问题应该是周波控制器上限值太高导致温度超过报警值连锁跳闸。
解决办法:熟悉图纸,检查接线和控制流程;按要求重新设置控制、报警参数。
要点是必须了解控制原理,亲自动手。[color="Blue"]
发表于 2012-6-23 00:10:34 | 显示全部楼层

RE:希曼顿的温控仪表与周波控制器和 固态继电器组成三相电加热系统

是有温控范围还是只有一个温度值?
有温控范围,是在范围之内开关反复动作;
一个温度值,是围绕这个值不停地动作