什么情况下用软启动?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:18:40 | 显示全部楼层

RE:什么情况下用软启动?

有一种设备叫球磨机,在刚起动的时候启动电流会非常大,一般功率也在75KW以上的。这种情况必须用软启动,因为启动期间有十几秒时间的电流会达到300%IN以上,启动成功后就旁路运行,软启工作完毕。变频器不能用在这种场合,除非你75KW电机选用200KW以上的变频器,但那样就浪费大了!
发表于 2012-6-22 22:13:10 | 显示全部楼层

RE:什么情况下用软启动?

是否用软启动主要看电机容量与电源容量的比,如果电源容量较小时,大电机启动造成电源母线电压下降较大时必须采用软启动;
而变频器的选用不是为了启动,而是为了满足工艺控制要求的,如果为了设备启动选用一台变频器就太不经济了。