晃电

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:05:14 | 显示全部楼层

RE:晃电

晃电也可从控制电源上解决,如控制电源采用UPS供电或直流电源供电。
发表于 2012-6-22 15:41:34 | 显示全部楼层

RE:晃电

石油化工行业的晃电问题,不管是接触器控制电机的还是变频或者软启动控制的,都可以采用低压电机晃电再启动装置.这个装置解决了晃电还可以分批设置重启动!具体的给你站内信息了.
发表于 2012-6-22 18:17:54 | 显示全部楼层

RE:晃电

石油化工行业的晃电问题,不管是接触器控制电机的还是变频或者软启动控制的,都可以采用低压电机晃电再启动装置.这个装置解决了晃电还可以分批设置重启动!具体的给你站内信息了.
发表于 2012-6-22 20:54:14 | 显示全部楼层

RE:晃电

这东西是撒东西哟,看看学习
发表于 2012-6-22 23:30:34 | 显示全部楼层

RE:晃电

5楼说的不全对。
直流支撑技术用于低压电动机,因投资大,且蓄电池维护困难,所以只适用于对负荷特别敏感的场合,如煤化工的高压煤浆泵(高压指压力),化纤、半导体等行业。

化工企业解决外电网晃电最有效的办法是用变电站快切装置,他的起动原理和合闸原理与备自投是完全不同的。如果造成紧急停车的原因是高压电机引起的,则上快切就彻底解决问题了。如果还涉及到低压,则还需用接触器延时释放模块,或者带欠压重启的低压电动机保护与快切配合,才能取得理想效果。
化工企业的快切应用已经有6年的历史了,比较成熟了,有兴趣可以到中石化打听打听。
如果还想详细了解,请QQ1909530821