工控之家

 找回密码
加入工控之家

变压器电缆配线

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器负荷容量是200kVA,10/0.40KV变电,负荷为140KW
选用的电缆型号是YJV22-4x120,合适吗?
发表于 2012-6-22 20:54:04 | 显示全部楼层

RE:变压器电缆配线

4*120电缆载流量为301A,三相负荷平衡,距离短的话没问题,距离长的话因为压降及电容的因素,造成电缆过负荷。
发表于 2012-6-22 23:30:24 | 显示全部楼层

RE:变压器电缆配线

楼上说的不错。你的有功部分是140Kw,还有无功部分呢?所以总线电缆显得有些小。最好选150的