电伴热空开老是跳

[复制链接]
发表于 2012-6-21 18:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电伴热空开老是跳,什么原因呢??应该不是空开选小了,因为其他的都没跳,每根的长度也差不多
发表于 2012-6-21 22:44:29 | 显示全部楼层

RE:电伴热空开老是跳

应该量一下电流啦,肯定电流大了
发表于 2012-6-22 02:38:59 | 显示全部楼层

RE:电伴热空开老是跳

你可以将断路器出线(引至到电伴热的线)断开,测一下电伴热是否接地或漏电就知道了。
发表于 2012-6-22 06:33:29 | 显示全部楼层

RE:电伴热空开老是跳

应该是哪儿断开 接地了
发表于 2012-6-22 10:27:59 | 显示全部楼层

RE:电伴热空开老是跳

回复 2# changjianghappy


电流大了怎么办??
发表于 2012-6-22 14:22:29 | 显示全部楼层

RE:电伴热空开老是跳

1、实际测量一下电流,看看是否偏大。
2、开关跳闸以后,看看是不是开关温度是不是比较高?把接线紧一紧,排除接触不良引起的过热跳闸。
发表于 2012-6-22 18:16:59 | 显示全部楼层

RE:电伴热空开老是跳

1.线路有接地或短路的情况;
2.检查回路的电流,检查空开的额定电流是否匹配;
3.开关的温度是否过高。
发表于 2012-6-22 22:11:29 | 显示全部楼层

RE:电伴热空开老是跳

[table][tr][td]故障迹象[/td][td]可能成因[/td][td]校正方法[/td][/tr][tr][td]断路器跳闸:1.加热系统低温送电跳闸 2.线路短路跳闸3.电热带接点或中间烧坏跳闸4.先跳闸多次强制送电发生燃烧事故[/td][td]1)断路器选型太小,电热带超长度使用,引起过负荷跳闸,最大使用长度受产品导电线芯截面的大小、标称功率大小、起动时的环境温度的高低或被伴热体系的温度高低所制约。2)①尾端两导线绞接产生短路,②接点未做好绝缘或中间绝缘层因安装受损,如果首次使用时正常而中途出现短路,一般由下述原因造成:a.首尾端绝缘层收缩,露出导电部分b.使用吸水性绝缘胶布c.产品绝缘层存在损坏隐患,如:硬性(铁丝)捆扎电钻钻孔等原因或安装时接点处增做的绝缘层未做防水,以上情况常常可以使用错误故当abc情况在潮湿状态下都会出现短路。3)电路未设有漏电保护,过流保护功能控制器件或该保护虽有,但分别先后或其中一项失灵或电热带无接地屏蔽或未接地形成控制回路,当上述12情况发生时,跳闸经多次送电则发生烧毁事故,最终的结果是电热带烧毁。4) 电热带选型错误:①选择无屏蔽型电热带。②未选择专用产品,如浸泡在冷水中的产品,若按照常规设计选择参数,则可能发生过负荷时二项保护失控烧毁事故。[/td][td]1)按设计书进行初步热工或电工设计,按安装书或注意事项对应事故成因进行安装或修正;2)任何线路必须装有漏电保护和过流保护。3)产品必须选用屏蔽型或屏蔽加强型,且产品与控制器应形成优良控制回路。4)无屏蔽产品应属半成品,需另配安全措施的产品,否则存在安全隐患,属违规使用。5)电路因鼓跳闸后,防爆区千万不能二次强送电,否则虽有过流保护,但隐患或原因不明时易发生烧毁等恶性事故。6)防爆区推荐选择特种专利系列产品因该产品为全不燃材料。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 13:41 , Processed in 0.252475 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表