变频器的接线一定要用屏蔽电缆吗?
发表于 2012-6-22 15:40:09 | 显示全部楼层

RE:变频器接线一定要用屏蔽电缆吗

规定是需要的。建议使用3 3变频专用电缆,比如BPYJVP2 0.6/1kV3×150 3×35
发表于 2012-6-22 18:16:29 | 显示全部楼层

RE:变频器接线一定要用屏蔽电缆吗

你可以看看http://www.zgdq8.com 顺便问问看看怎么样……
发表于 2012-6-22 20:52:49 | 显示全部楼层

RE:变频器接线一定要用屏蔽电缆吗

规定最好用,变频器受干扰还是有的
发表于 2012-6-22 23:29:09 | 显示全部楼层

RE:变频器接线一定要用屏蔽电缆吗

※  电源线用铠装电缆就行!
  信号线用屏蔽电缆穿钢管敷设或直接采用铠装型总线电缆!
  变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。