160KW变频器带电机温度出现串温情况

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
160KW变频器带电机温度不定期出现持续30分钟左右的温升,从50度升至80度,后又恢复正常。其原因可能是什么?
发表于 2012-6-22 20:52:14 | 显示全部楼层

RE:160KW变频器带电机温度出现串温情况

是否与运行的频率点有关,观察一下出现这种情况的频率点。
发表于 2012-6-22 23:28:34 | 显示全部楼层

RE:160KW变频器带电机温度出现串温情况

试过,好像没有关系。在高负荷时有这种情况,低负荷时正常,可能是电机的带载能力下降。