关于变频器直流部分电压

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果变频器输入侧缺一相的话,它能正常工作吗?如果整流之后直流部分电压低的话,会影响设备的转速提升及电流吗?与输出功率有关吗?为什么呢?请海友帮忙,谢谢
发表于 2012-6-22 23:28:11 | 显示全部楼层

RE:关于变频器直流部分电压

如果变频器输入侧缺一相的话,它能正常工作吗?
回答:可以工作的,但是不能正常工作的(前提是直流母线电压不低于报警值),如果设备的运行频率不高(以压频比的曲线为例)的是可以运行的,但是如果频率升高的话,输出电流就上不去啦!

如果整流之后直流部分电压低的话,会影响设备的转速提升及电流吗?
回答:整流后的直流电压有个最低电压的限制的,如果低于此值得话,变频器应该报故障:中间直流电压低,每个品牌的变频器基本都有此功能的。整流缺相的话,相当于输入电源的容量减小啦!肯定会影响输出电流的。
与输出功率有关吗?
回答:电源的输入容量减小,随之变频器的输出电流减小,输出功率也随之减小。

以前在现场遇到过这样的事情好几次刚开始还比较奇怪的,后来就有经验啦。当时是风机变频控制,在40HZ以下运行没有问题,频率一到45HZ变频器就不行拉!电流和频率都上不去的,怎么试也不行的,后来用万用表测量输入,果然有一相没有输入电流的。
发表于 2012-6-23 00:46:21 | 显示全部楼层

RE:关于变频器直流部分电压

楼上回答很精彩,很有借鉴意义