工控之家

 找回密码
加入工控之家

220千伏的高压电线距居民楼水平及垂直距离多远才安全?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
220千伏的高压电线就直接立在居民楼的屋顶上,危险有哪些?有多大的辐射?还有就是下雨天会漏电下来的吧,因为听说高压电线都是裸露在外面的,外面没有包裹一层绝缘体。
220千伏的高压电线距居民楼水平及垂直距离多远才安全?请懂这行的人帮忙分析一下,万分感谢。
发表于 2012-6-22 18:15:26 | 显示全部楼层

RE:220千伏的高压电线距居民楼水平及垂直距离多远才安全?

瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。
发表于 2012-6-22 20:51:46 | 显示全部楼层

RE:220千伏的高压电线距居民楼水平及垂直距离多远才安全?

这些东西网上都有, 并且好些规定都自相矛盾,都不知道信谁的,估计都是来忽悠人的
发表于 2012-6-22 23:28:06 | 显示全部楼层

RE:220千伏的高压电线距居民楼水平及垂直距离多远才安全?

电力设施保护条例》
第十条 电力线路保护区:
(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1—10千伏5米
35—110千伏10米
154—330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
《电力设施保护条例实施细则》
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 02:03 , Processed in 0.586394 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表