差动保护装置二次谐波制动系数是什么?该如何设定?根据什么?如果二次谐波制动系数整定值为20%,根据什么?实际上二次谐波制动在23%时制动该怎么办?
发表于 2012-6-22 22:09:46 | 显示全部楼层

RE:高薪请教关于差动保护装置二次谐波制动系数的问题

对于制动系数来说,主要是考虑综保的抗干扰和抗谐波能力,还有装置的判定系数,35KV以下的变电站很少考虑这些问题,因为它的谐波很小,对于35KV及以下的回路来说是如果电流或者电压的谐波在国家规定的参数范围内本回路拒动或者不动,则表明合格,但是实际运行中变压器很少出现此类问题,可是是我不是很懂,从业10多年接触的最高电压是110KV并且还是附属,所以不是很了解,说的不好大家也别说我。
发表于 2012-6-23 00:07:01 | 显示全部楼层

RE:高薪请教关于差动保护装置二次谐波制动系数的问题

利用二次谐波制动原理防止励磁涌流造成差动保护误动作是目前最普遍应用的方法

二次谐波制动原理的实质是:利用差动元件差电流中的二次谐波分量作为制动量,区分出差流*障电流还是励磁涌流,实现躲过励磁涌流.<font color="#f1f6fa"><font style="font-size:0px">三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa2 b/ r- {/ r$ V) o! K3 g