两台泵,两路电源,如何根据泵的出口压力通过继电器实现泵的自动切换
有没有海友解答下,不甚感激
发表于 2012-6-22 22:48:32 | 显示全部楼层

RE:泵的自动切换

买一台恒压控制仪就可以搞定
发表于 2012-6-22 23:27:37 | 显示全部楼层

RE:泵的自动切换

有个电接点压力表就可以了。
发表于 2012-6-23 00:06:42 | 显示全部楼层

RE:泵的自动切换

继电器是开关量,需要在泵的出口管线上安装压力开关,设定好压力值,当压力值低于设定值时压力开关动作,并将此压力的开关信号送到继电器控制回路中,可以在电气上实现自动启动。注意压力开关触点上的容量大小,以确定继电器的线圈是220V的,还是24V的。
发表于 2012-6-23 00:45:47 | 显示全部楼层

RE:泵的自动切换

双电源互投开关不就是两个接触器组成的吗?你可以找施耐德万高的样本看看。
发表于 2012-6-23 01:24:52 | 显示全部楼层

RE:泵的自动切换

有个电接点压力表就可以了。