工控之家

 找回密码
加入工控之家

ups电源和市电怎么切换

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的工控室里有两路电源,一路是市电,一路UPS,当市电停电时,自动切换UPS电源供电,要实现这个目的,厂家在市电和UPS电源后端接入自动切换开关,但发现这个自动切换开关在切换时有闪电现象,造成所以的PLC机柜闪电,PLC和工控机停车,想请教大家,这个具体怎么实现,自动切换开关是在UPS电源之后还是之前,谢谢!
发表于 2012-6-22 12:23:01 | 显示全部楼层

RE:ups电源和市电怎么切换

配个灭弧器,去掉电源切换是的电弧。
发表于 2012-6-22 16:56:36 | 显示全部楼层

RE:ups电源和市电怎么切换

UPS的这个自动切换开关,它是有一些质量指标的。其中的切换时间就是其一。它也是UPS的质量体现,与UPS厂家的质量有关系;此外,UPS的容量选择与此也有关系。楼主的UPS出现情况应该与这两个因素有很大的关系!
发表于 2012-6-22 21:30:11 | 显示全部楼层

RE:ups电源和市电怎么切换

使用ups干嘛还用却换开关啊。切换开关都存在闪电现象,机械的时间较长,电子的时间短一些(好像是毫秒级)。电子的有时候切换时也会造成电脑死机。  你们用在线式的ups多好啊