工控之家

 找回密码
加入工控之家

室外装置防雷问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[table][tr][td]石油化工露天装置,最高点是位于罐顶的电动机,高18米。超出混凝土框架结构平台3米。

生产类别为丙类,请问这样的防雷应该怎么做?

是直接连到接地极,还是做独立的避雷针(网)?

请各位献策,非常感谢!
发表于 2012-6-22 20:50:55 | 显示全部楼层

RE:室外装置防雷问题

根据要求防雷的等级不同,你可以单独做避雷针,避雷塔,或者连到地网上,当然单独做成本高一点,但效果要好
发表于 2012-6-22 22:09:05 | 显示全部楼层

RE:室外装置防雷问题

有爆炸危险的可燃气体、易燃液体的露天金属罐和工艺装置一般划为:区场所,属二类防雷工业构筑物。在散发可燃气体、易燃液体蒸汽的场所(如呼吸阀、放散管等),3m范围内按0区考虑(即一级防雷构、筑物)。有爆炸危险的金属封闭油罐、气罐及工艺装置如采用独立避雷针保护时与第一类工业建筑物相同,如最高点为呼吸阀、放散管则计算保护高度按罐壁高加拱顶高加呼吸阀高再加2m计算,接地点不小于两处,间距不大于3Om,冲击接地电阻不大于30欧姆。
发表于 2012-6-22 23:27:15 | 显示全部楼层

RE:室外装置防雷问题

回复 1# jychen1


  不知这个问题楼主解决没?我也想知道这种情况下的解决方案!
发表于 2012-6-23 00:45:25 | 显示全部楼层

RE:室外装置防雷问题

回复 4# zcskiller


  设避雷针保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家