工控之家

 找回密码
加入工控之家

有关星三角电路

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主电路及孔制原理如图所示,因对电气方面知识有所欠缺,固拿出来讨论下:

1、如上图控制方案,能否实现星三角启动控制?
2、关于上图的热继电器、DCS接法是否有误?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 08:27:17 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

如果ST11、ST12、11KM三者是并联的,可以实现,否则不行!
另,12KM的自保触点画得不对!
发表于 2012-6-22 10:24:32 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

主电路有问题,上面是U1V1W1下面应该是W2U2V1
发表于 2012-6-22 12:21:47 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

回复 2# 合肥普锐格斯


  11ST、12ST、11KM是并联的,

  12KM的自保持触点错了?那正确的应该怎么画?
发表于 2012-6-22 14:19:02 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

回复 3# 343696284


  为何?
发表于 2012-6-22 16:16:17 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

<div class="quote">
回复合肥普锐格斯


  11ST、12ST、11KM是并联的,

  12KM的自保持触点错了?那正确的应该怎么 ...
[size="2"][color="#999999"]wuyun0501002 发表于 2011-10-25 08:37 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 18:13:32 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

回复 5# wuyun0501002


  主电路下面应该是W2、U2、V2,否则则构不成三角形接法电路。
U1、U2为一组线圈首、尾两端;V1、V2与W1、W2也分别为另外两组线圈首、尾两端。如果按原图上面的标法,则每一组线圈首、尾加的是同一相电压,与三角形接法不符!
发表于 2012-6-22 20:10:47 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

回复 7# 合肥普锐格斯


  
现在看看主线路还有没有什么问题?

控制原理中1KM2(12KM)有两个,应该哪一个是正确的?我迷糊了。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 22:08:02 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

回复 7# 合肥普锐格斯


  你的联系方式能否告诉我一下啊?

QQ就可以,有手机的话也成。期盼能够向你学习。
发表于 2012-6-23 00:05:17 | 显示全部楼层

RE:有关星三角电路

与1KT常开触点并联的1KM2应该也是常开触点,而不是线圈!
不好意思,下午有事去市里了,不能上网!
我的联系方式签名档里面就有:13405092178!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 22:00 , Processed in 0.431463 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表