电缆一个平方可以通过多少电流,怎样计算?另外电缆知道型号后,也就是知道大事多大的,怎样计算他能带动多少KW的负荷??
发表于 2012-6-22 02:35:15 | 显示全部楼层

RE:电缆一个平方可以通过多少电流,怎样计算?

参见《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录:http://www.gongkong.com/Forum/Fo ... 4-8F2B-47446DC42DCE
发表于 2012-6-22 06:29:45 | 显示全部楼层

RE:电缆一个平方可以通过多少电流,怎样计算?

十平米以下,一个平方5A,10-100为4A100以上为3A
发表于 2012-6-22 10:24:15 | 显示全部楼层

RE:电缆一个平方可以通过多少电流,怎样计算?

在电力行业设计,长期运行的设备,电缆一个平方可以通过2~4A电流。对于380VAC负载,1KW的电流约2A。
发表于 2012-6-22 14:18:45 | 显示全部楼层

RE:电缆一个平方可以通过多少电流,怎样计算?

具体的电流值好像和布线方式也有关系
发表于 2012-6-22 18:13:15 | 显示全部楼层

RE:电缆一个平方可以通过多少电流,怎样计算?

1.口诀:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,穿管,温度八.九折;裸线加一倍,铜线升级算.
2.解释:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量,相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以 4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高 温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2),以上是按铝线截面积 计算。铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。根据以上计算得出的数据与查表数据误差不大,希望对大家有所帮助。
3.导线规格
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。
不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
举例:2.5平的铜线=4平的铝线
5×4=20A
再加上穿管
20×0.8=16A的电
也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。
国标:用5000w的电器该用几平方电线国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)
6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流
2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米(20A~25A)
6平方毫米(25A~32A)
发表于 2012-6-22 22:07:45 | 显示全部楼层

RE:电缆一个平方可以通过多少电流,怎样计算?

你可以到这个网址去看看http://bbs.hcbbs.com/thread-785280-1-2.html下载后看一下。