请教高压补偿,电机问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、我的高压电机水阻软启柜,柜内水阻液位下降,故障报警。请教一下,如果不及时加水,会对正在运行的高压电机有影响吗?
二、我的高压电机名牌上标的额定电流是40.3A,空气压缩机气量不够,要加载,电流上升到42~44A。然后厂家说这个额定电流是可以调的(我从来没遇到过可调额定电流的电机)。我想知道如果电机超电机额定电流运行,最多能超百分之多少?对电机寿命,还有那方面有影响?

请前辈大侠们帮帮忙
发表于 2012-6-22 20:48:31 | 显示全部楼层

RE:请教高压补偿,电机问题

水阻的液位只是给个允许启动的信号,运行的时候水阻已经退出来了。电动机长期过载能力最好调节在 110%倍额定负载以下,电机长期运行发热,如果散热效果不好,通常会把绝缘层破坏,久而久之电机会烧坏,工厂里面运行的电机多数都在额定电流之下,短时过载比如几分钟,在120%一般都不会烧电机。
发表于 2012-6-22 23:24:51 | 显示全部楼层

RE:请教高压补偿,电机问题

谢谢指导。。。。。。。。。。。。。。