前辈们,我们有一台2000KVA的变压器,投运的设备总功率通过电机铭牌统计有1960KW,设备连续运行,变压器是密闭油浸自冷的 ,能带动投入正常运行么,谢谢了
发表于 2012-6-22 07:46:39 | 显示全部楼层

RE:变压器过负荷

估算的话,可能不能正常的投运,但是还要看你的总功率负载的工作制,要是连续的,恐怕有点困难啊。
发表于 2012-6-22 12:20:14 | 显示全部楼层

RE:变压器过负荷

问题不大,因为电机实际工作应该消耗的功率小于额定功率的。应该根据轴功率法来计算变压器容量
发表于 2012-6-22 16:53:49 | 显示全部楼层

RE:变压器过负荷

只要启动电机或者大型设备时注意冲击电流的影响就行。正常运行是没有太多问题,就是影响点寿命。
发表于 2012-6-22 21:27:24 | 显示全部楼层

RE:变压器过负荷

可以正常运行!注意大容量电动机的启动,尽量让容量大的电机降压启动!因为:1企业电动机很多是分A 、B 甚至C的,互为备用,一起工作的机会毕竟少,所以总容量不一定达到那么大;2选择电动机容量时一般是负载为其容量的70%左右,所以总功率没有那么大;3变压器是静止设备,其过载能力较电动机更强,室外变压器过载能力可达30%,室内也可达20%,短时间过载没有什么问题。但要注意:夏季必须加大变压器的降温力度,平时加强巡查力度。