普通电机 四级变压器为600 实际负载350左右 加一台这样的电机 能否采用星角启动
发表于 2012-6-22 05:10:16 | 显示全部楼层

RE:110KW电机能否用星角启动

变压器的容量基本可以满足110KW电机的启动要求
发表于 2012-6-22 07:46:36 | 显示全部楼层

RE:110KW电机能否用星角启动

你的系统可以直接起动,如果想做星角的话可以做。也可以做成软起。
发表于 2012-6-22 10:22:56 | 显示全部楼层

RE:110KW电机能否用星角启动

多谢楼上了 我这是变频和星角双启动的两台电机买了一台变频器 怕变频器出故障的时候电机启动不了 所以星角用于备用启动 不作为主要启动方式 没办法 135的变频器太贵了 两台就不合算了
发表于 2012-6-22 12:59:16 | 显示全部楼层

RE:110KW电机能否用星角启动

呵呵 还是变频器的启动特性好,非常的平稳,软启动器都不行,软起一般都有3Ie的!
发表于 2012-6-22 15:35:36 | 显示全部楼层

RE:110KW电机能否用星角启动

两台用一台变频器带?
如果你不是老板的话,还是建议买两台好了。
现在台系的变频器也不贵了,我见识过很多系统,两台电机一用一备,反复启动,很容易出故障的。
发表于 2012-6-22 18:11:56 | 显示全部楼层

RE:110KW电机能否用星角启动

如果不需要调速的话可以加旁路,变频器只作启动用。一拖二控制回路<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 20:48:16 | 显示全部楼层

RE:110KW电机能否用星角启动

这么说你两台电机,一用一备,然后你启动电路也分两种形式了,变频器的故障率相对还是比较低的,可以这样做,如果你的变频器仅仅只是用来启动,但是我感觉还不如用两台软启划算点.
发表于 2012-6-22 23:24:36 | 显示全部楼层

RE:110KW电机能否用星角启动

好的软起也很贵的,LZ的这个设备一定很重要,要不然不能一用一备,如果为了省钱而买了便宜货,老出故障,那就更麻烦了!我们单位用的是ABB的软起,用着很好,一直也没出过毛病!