变压器和MCC间的距离问题,请求有何规范

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我们有一台1600,1250KVA的变压器因为现场条件所限,高压10kv,低压380v只能分开放,请问变压器和MCC之间的距离有要求?在电缆上有何改变?请各位大侠给予帮助!谢谢!!!
发表于 2012-6-22 16:14:20 | 显示全部楼层

RE:变压器和MCC间的距离问题,请求有何规范

没看明白你说的什么意思。
高低压MCC当然应该分开放啊。
变压器和MCC柜子之间没什么距离要求,但是变压器是需要专门放在变压器室内的,你想放在配电室内?
高低压电缆型号完全不同,这个叫改变么?
是不是你说高低压MCC不能分开放?那么只要满足高压的安全距离即可。10KV的安全距离应该是0.7m
若非得放在一个配电室,建议还是尽量把高低压MCC分开放,比如高压在左边,低压在右边。这个是为了你操作的时候安全。因为高低压操作防护要求不一样的。
发表于 2012-6-22 19:29:45 | 显示全部楼层

RE:变压器和MCC间的距离问题,请求有何规范

1.有两台台1600,1250KVA的变压器因为现场条件所限,高压10kv,低压380v,变压器和配电柜只能分两处放,请问变压器和配电柜之间的距离有何要求?在电缆上与原设计得电缆的大小有何改变?请各位大侠给予帮助!谢谢!!!上次说的不清楚敬请谅解。
发表于 2012-6-22 22:45:10 | 显示全部楼层

RE:变压器和MCC间的距离问题,请求有何规范

10kV及以下变电所设计规范
第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
第4.1.5条 在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。