为什么10kv电力系统中性点不接地呢??

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么10kv电力系统中性点不接地呢??
发表于 2012-6-22 12:19:46 | 显示全部楼层

RE:为什么10kv电力系统中性点不接地呢??

由于我国供电系统的器材设备质量,线路的铺设方式等导致单相接地现象比较多,因此10KV 普遍采用不接地或小电流接地。
不过中性点直接接地或通过小电阻接地是今后的方向。 因为不接地对系统的绝缘强度要求高。
发表于 2012-6-22 16:53:21 | 显示全部楼层

RE:为什么10kv电力系统中性点不接地呢??

如2楼所说,10KV电力系统中性点不接地,则发生接地故障以后,可有两个小时时间来进行故障排除,维持正常生产工作。
发表于 2012-6-22 21:26:56 | 显示全部楼层

RE:为什么10kv电力系统中性点不接地呢??

10KV电力系统中性点不接地,也会带来许多问题。比如,当发生单相接地短路时,其他两相的对地电压将会升高1.732倍,这对设备的绝缘要求提高了。另外,还会产生很多高次谐波。现在电缆用的越来越多,架空线越来越少,发生单相接地的机会也少,所以,10KV电力系统中性点直接接地或经消弧圈接地将是趋势。