[size="5"]高压电机在出现故障需要排除后再次启动,根据工艺要求需要短时间内重新启动高压电机,从电气的角度考虑是否允许这么做?有什么后果?
发表于 2012-6-21 22:37:07 | 显示全部楼层

RE:高压电机是否允许连续启动?

具体不知道你的电机参数,不好实际讨论。但短时间的概念究竟是多短?在十分钟内重新启动,原则上没有什么问题。高压电机是电压高,并非是电流大!
发表于 2012-6-22 03:10:42 | 显示全部楼层

RE:高压电机是否允许连续启动?

普通低压小容量电机允许短时停机后的重新启动,但建议不要频繁启动。主要是考虑启动时启动电流太大电机容易发热烧毁电机,短时电机外表温升并不高。尤其是高压大容量电机启动时间长,更容易发热。200kw以上电机冷态允许连续两次启动,热态间隔时间半小时以上。1000kw以上电机冷态间隔半小时,热态间隔时间2-4小时以上。与电机容量大小有关。
发表于 2012-6-22 07:44:17 | 显示全部楼层

RE:高压电机是否允许连续启动?

我厂要求高压电机跳了要半小时后才能启.
发表于 2012-6-22 12:17:52 | 显示全部楼层

RE:高压电机是否允许连续启动?

根据各个企业生产的工艺要求不一样。按照我们单位的6300KW电机,跳了再起。
发表于 2012-6-22 16:51:27 | 显示全部楼层

RE:高压电机是否允许连续启动?

应该在半小时以上。
发表于 2012-6-22 21:25:02 | 显示全部楼层

RE:高压电机是否允许连续启动?

3楼的版大说的很对,我们严格按照规定来,毕竟到时候烧电机 那就麻烦了 把非正常停机的因素全部解决掉 那么就不存在着急启动电机的问题了 做好维保 该换就换 省的麻烦·

