工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于电气防爆中的温度组别的要求,究竟是嘛意思

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
从小没有学好语文,这不,一个技术文件中的一句话,纠结了半天也搞不明白,只好来请教一下。

<img file="http://www.hcbbs.com/uchome/attachment/201109/4/354607_13151607439ifu.jpg" onload="thumbImg(this)" alt="" />

如果不加上最后那半句“不可能引起仪表周围混合物爆炸”这个定语,我还稍微能明白一点儿。我的理解是,在环境温度为40℃时,在任何情况下,仪表表面的任何一个地方的温度不会高于某一个温度,比如85℃。请问可以这么理解么?

问题是加了这个”不可能引起仪表周围混合物爆炸“这个是什么样意思呢?最为仪表,他只能控制他自己的温度吧。

深度疑惑中,请各位道上的人帮忙解释一下。
发表于 2012-6-22 20:06:49 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆中的温度组别的要求,究竟是嘛意思

就是在低于组别所要求的温度时,无论什么情况都不会引起爆炸
发表于 2012-6-22 22:04:04 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆中的温度组别的要求,究竟是嘛意思

对于某种可燃气体而言,与单纯的热表面接触(没有火花点燃)也会同时满足爆炸的三要素而诱发爆炸。而对不同类型的可燃气体而言,该最低可爆炸热表面温度要求是不一样的,标准里面提供了6种常用的温度标准,只要仪表能够保证仪表表面的任何一个地方的温度不会高于某一个温度,比如85℃, 我们就认为它对于满足该类(T6)的气体暴露环境下是可以安全使用的。这就是防爆要求中的温度要求部分,其实同时也是对气体类别的要求。
发表于 2012-6-23 00:01:19 | 显示全部楼层

RE:关于电气防爆中的温度组别的要求,究竟是嘛意思

其实你主要是有些名词不熟悉!百度下 全文你就明白了 我也是这样过来的