我厂有一台电机,运行时会报缺相报警然后跳闸,但是电机处找不到原因,究竟是缺相引起的还是其他什么原因,请大家帮我分析一下。。。谢谢

资料:823223517秒显示缺相跳闸,之前电流平稳运行,电动机保护器复位后,2310分启动后,运行正常。

[color="red"][size="3"]当三相电流中某一相大于最小一相电流的1.5倍时也会报缺相。
[size="3"][color="red"]经查当时B相电从19.656A下降到16.261A,这时A相的电流20.028A,C相电流20.215A。[color="red"]

从数据分析,当时B相电流确实在下降,由于采样时间性,具体下降到什么不知道,另外为什么B相电流会下降的原因不清楚.
发表于 2012-6-22 03:10:12 | 显示全部楼层

RE:紧急求助关于PMC550A电动机保护器

可以检查断路器、接触器的触点及端子接线;主回路线路接线端子的连接等。
发表于 2012-6-22 07:43:47 | 显示全部楼层

RE:紧急求助关于PMC550A电动机保护器

再者你可以咨询你的保护器生产厂家。
发表于 2012-6-22 12:17:22 | 显示全部楼层

RE:紧急求助关于PMC550A电动机保护器

深圳中电说“当三相电流中某一相大于最小一相电流的1.5倍时也会报缺相。”其他的也不知道,我也感觉因该是某一接触点松了,但还有一个问题,如果一相没有接好,其他两相电压应该增大啊但没有,我厂是中线不接地的,这又该从哪方面入手啊?
发表于 2012-6-22 16:50:57 | 显示全部楼层

RE:紧急求助关于PMC550A电动机保护器

明显的那时电流不平衡了。最大的20.2A,最小的16.2A.两个相减,在除以三个的平均值。看看是多少,一般情况下,大于15%就说是不平衡,认为电机有问题。至于中电的保护器怎么设置的我不知道了。
发表于 2012-6-22 21:24:32 | 显示全部楼层

RE:紧急求助关于PMC550A电动机保护器

母线电压是否有下降?
有条件时可以测一下母线到电机主回路的abc相电阻