我们装置的锅炉水泵有时候会无缘无故跳泵

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经有两三次了,跳泵后,备泵启动!然后我们会发现跳掉的泵显示 现场开关“local off ”! 一般没人会去动开关的啊,一次就算了,已经几次了 难道开关有问题?
发表于 2012-6-22 20:45:02 | 显示全部楼层

RE:我们装置的锅炉水泵有时候会无缘无故跳泵

更换一个现场急停开关试一下。
发表于 2012-6-22 22:03:12 | 显示全部楼层

RE:我们装置的锅炉水泵有时候会无缘无故跳泵

是在哪儿显示的“local off”?
应该是就地停止了吧。检查就地柜上的停止信号,包括按键和接线。
停止信号是常闭接法,若仅仅是一台出问题的话,检查接线。若很多台同时出现这种情况,检查联锁停车的信号。比如远控的输出停止卡件。
发表于 2012-6-22 23:21:22 | 显示全部楼层

RE:我们装置的锅炉水泵有时候会无缘无故跳泵

3楼的财富多的让我好羡慕
发表于 2012-6-23 00:39:32 | 显示全部楼层

RE:我们装置的锅炉水泵有时候会无缘无故跳泵

泵跳掉的原因 停止按钮断路 急停按钮短路 热继常闭断路 远程逻辑断路 如果是多台出现这个情况 那么确定为逻辑的问题 也就是锅炉高液位问题 如果是液位电极开关 那么检查开关是否因为离的较进而凝液导通而使泵误动作 如果是磁浮子加干簧管开关 那么检查是否干簧管 受热工作不稳定 如果是变送器模拟信号经二次表设置开出开关量 那么同时检查二次表和液位计如果是进DCS 确认是 液位计波动 那么可以加个滤波或者延时1.5秒如果单台出现问题 那么差其电机相应二次回路 主要检查 急停和 热继