[size="5"][color="Red"]如果不加变频器,已安装运行着的离心泵电机功率是否一成不变的,就是电机铭牌上所示。电机功率与管路调节,流量有关系吗,请赐教?如调节阀开度加大,流量加大,是不是电机功率也加大,耗能多用电量加大?
发表于 2012-6-21 22:36:05 | 显示全部楼层

RE:电机用电量大小

应该有关系的,加上变频器的话,就是靠调节变频器的频率调节流量
发表于 2012-6-22 03:09:40 | 显示全部楼层

RE:电机用电量大小

不加变频器时 基本上没有变化 加装变频器后频率变化直接影响输出功率
发表于 2012-6-22 07:43:15 | 显示全部楼层

RE:电机用电量大小

电机功率与管路调节,流量有关系,如调节阀开度加大,流量加大,电机功率也加大,耗能多用电量也会加大。
发表于 2012-6-22 12:16:50 | 显示全部楼层

RE:电机用电量大小

所有的物质都要接受能量守恒的定律。

变频器节约电能那是因为在负荷端的调节阀门、风门是让多余的流量白白损失,变频器可以让阀门和风门保持全开的情况下输出较小的流量,节约的是被浪费的能量。

在输出功率不变的情况下,加装变频器反而会在整流和逆变阶段消耗电能。

变频器还是用在工艺需要的地方才靠谱。
发表于 2012-6-22 16:50:25 | 显示全部楼层

RE:电机用电量大小

不使用变频器的水泵电机的电流与水量、管道压力有关。流量越大、压力越高时,电流越大。
变频器的使用,主要应用于风、水、油流量和压力需要调整控制的设备,再就是需要调速机械设备控制。
发表于 2012-6-22 21:24:00 | 显示全部楼层

RE:电机用电量大小

<div class="quote">
不使用变频器的水泵电机的电流与水量、管道压力有关。流量越大、压力越高时,电流越大。
变频器的使用,主 ...