工控之家

 找回密码
加入工控之家

高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题一直不解,请教各位海友,有一台高压电动机烧毁时,所供电的高压电缆有好几段从桥架上掉下来,请分析一下具体原因,谢谢!
发表于 2012-6-22 05:06:34 | 显示全部楼层

RE:高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

大家踊跃发言啊!小弟想向各位请教一下
发表于 2012-6-22 07:42:54 | 显示全部楼层

RE:高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

应该是由于高压电机烧毁的短路原因产生的电动力使高压电缆从桥架上掉下来
发表于 2012-6-22 10:19:14 | 显示全部楼层

RE:高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

电动力,要是你在现场亲自观看到会感觉更吓人,如果有监控刚好监视到,可以调出来看看
发表于 2012-6-22 12:55:34 | 显示全部楼层

RE:高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

应该是电动机短路电流所产生的电动力是电缆从桥架上掉下的
发表于 2012-6-22 15:31:54 | 显示全部楼层

RE:高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

你的电机保护装置没有动作啊,应该是长期的没有检修了。高压电机啊。拖动什么负荷。
发表于 2012-6-22 18:08:14 | 显示全部楼层

RE:高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

回复 6# 动力中心


  保护装置失灵了,拖动的是循环水泵,400KW。
发表于 2012-6-22 20:44:34 | 显示全部楼层

RE:高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

同求同求,为什么捏?高压电缆从桥架上掉下来?
发表于 2012-6-22 23:20:54 | 显示全部楼层

RE:高压电动机烧毁时,高压电缆从桥架上掉下来

两个方面的问题:
1.高压电机绕组短路,短路电流瞬间产生很大电动力使电缆从桥架上掉落.
2.电机继电保护装置失灵拒动.如果继电保护装置速断可靠动作就不会造成电缆从桥架上掉落
建议:对高压电机和继电保护装置按
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家