工控之家

 找回密码
加入工控之家

电流互感器二次变比1A

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们企业用的高低压电流互感器基本是1A的主要是为了远传信号准确。
发表于 2012-6-22 06:24:33 | 显示全部楼层

RE:电流互感器二次变比1A

很好,没问题啊!1A的比5A的体积小价格低!
小信号是发展的趋势,现在一些新上的变电站用的小信号互感器,电流更小了,是毫安级电流!
发表于 2012-6-22 10:19:03 | 显示全部楼层

RE:电流互感器二次变比1A

5安的也比较多啊!我们这里的电力部分强制要求用5安的
发表于 2012-6-22 14:13:33 | 显示全部楼层

RE:电流互感器二次变比1A

这方面我的经验跟大家分享
曾经有个60-140A的电流,要远传到50米外,用200/5的互感器,在60A是电流表显示正常,140A时电流只能显示到70A。找不到原因,后来找到有关这个问题的一篇文章,具体不记得了,就是说距离较远时变比需选偏大,后来就换了个500/5的,问题解决了。
我想如果选200/1的应该也没有问题
发表于 2012-6-22 18:08:03 | 显示全部楼层

RE:电流互感器二次变比1A

1A的电流互感器近距离传输没问题,如果距离超过50米现场电流表显示读数偏小,所以1A的电流互感器比较适用于近距离电流信号传输。
发表于 2012-6-22 22:02:33 | 显示全部楼层

RE:电流互感器二次变比1A

1A适用于远距离输送,I的平方乘以R等于P,电阻一定的情况下,电流越小功率越大