低压电缆盘圈后(圈数较多,10圈以上)用电对电缆有影响?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中发现这个问题,接深井泵(功率22KW)的电缆没有放完,就盘在配电柜旁边了(因出水量减少,有时还需向下加长泵管,电缆也要加长,所以没有截),有15圈左右,3X16的电缆,工作5个小时后,电缆发热严重,有65度左右,深井泵三相电流平衡,电流40安,请大家分析一下?
发表于 2012-6-22 16:49:49 | 显示全部楼层

RE:低压电缆盘圈后(圈数较多,10圈以上)用电对电缆有影响?

我觉得是不是电缆截面有问题,电缆太长了,你不行把电缆盘成S圈试一下,看看温度。
发表于 2012-6-22 18:07:59 | 显示全部楼层

RE:低压电缆盘圈后(圈数较多,10圈以上)用电对电缆有影响?

如把电缆盘好后放在了金属物上,如金属盖板等会在金属物中产生电涡流发热,同样也会引起电缆异常发热
发表于 2012-6-22 19:26:09 | 显示全部楼层

RE:低压电缆盘圈后(圈数较多,10圈以上)用电对电缆有影响?

3X16的电缆,工作电流40安,电流应不大,但盘在一起,影响散热,工作5个小时后,电缆发热严重,是有可能的,如果没有盘的部位电缆温度低得多,就是这个问题.
发表于 2012-6-22 20:44:19 | 显示全部楼层

RE:低压电缆盘圈后(圈数较多,10圈以上)用电对电缆有影响?

对啊,不能盘呀,有涡流的,还会产生磁场的,不能这样放啦
发表于 2012-6-22 22:02:29 | 显示全部楼层

RE:低压电缆盘圈后(圈数较多,10圈以上)用电对电缆有影响?

<div class="quote">
对啊,不能盘呀,有涡流的,还会产生磁场的,不能这样放啦
[size="2"][color="#999999"]cqtb2012 发表于 2011-8-21 15:12 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 23:20:39 | 显示全部楼层

RE:低压电缆盘圈后(圈数较多,10圈以上)用电对电缆有影响?

负荷平衡可以,否则会产生涡流,引起电缆异常发热.
发表于 2012-6-23 00:38:49 | 显示全部楼层

RE:低压电缆盘圈后(圈数较多,10圈以上)用电对电缆有影响?

非正式的一般留余量直径1M三圈就可以了不要太多,如果正式用的建议不要留那么多,
看LZ这个情况建议把接地接好!